最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 久色88| 狠狠婷婷综合久久久久久 | 加勒比在线日本 | 嫩草影院久久91 | A片无码国产精品性BBV | 亚洲av高清不卡在线播放 | 在线午夜影院 | sao货调教扇巴掌sm粗口视频 | 午夜视频导航 | 亚洲欧美成人久久一区 | 久久香蕉国产线看观看手机 | av无码免费岛国动作片片段 | 免费成人一区 | 奇米影视亚洲色图 | 日本真人做人爱一区二区三区 | 国产成人亚洲精品无码影院BT | 美女天天干天天操 | 偷拍自拍在线视频 | 91成人免费观看网站 | 青在线视频 | 国产微拍精品 | 日韩欧美高清DVD碟片 | 国内精品伊人久久久久AV一坑 | 自拍偷自拍亚洲精品情侣 | 欧美日韩一区二区三区在线观看视频 | 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 久久午夜国产精品www护士让 | 久久成年人 | 久久久久国产精品人妻AⅤ网址一 | 国内自产少妇自拍区免费 | 亚洲人成网站在线播放无码 | 久久久人成影片一区二区三区观看 | 日韩五码在线观看 | mmmwww在线看片免费 | 中文字幕人妻少妇av一区二区 | 韩国三级中文字幕HD | 成年人免费在线观看 | 香蕉狠狠爱视频 | 亚洲欧美综合一区二区三区黄大片 | 少妇午夜三级伦理影院播放器 | 一本二卡三卡四卡乱码娱乐网 |