meijianchi5
級別: *
![]() |
工程值底線為30 上線為60 ( 沒有單位,單位隨便設(shè),溫度也好,壓力也好,什么都行) ,回差為5 現(xiàn)在我想要變這樣一個程序: 65>=實際采樣值>=25,不報警; 大于65時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸減小 直到小于60才停止報警,或者小于25時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸增大 直到大于30才停止報警。我弄了半天不行啊, 大家知道的會的教教我。萬分感謝!!!QQ39424695 或者QQ郵箱 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |