久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

愛工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-03 15:01
CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!

    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久网站 | 亚洲国产午夜精品理论片 | 日本午夜精品理论片 | 久久久精选 | 日日摸人人看夜夜爱 | 女高中生自慰污污网站 | 重口味av| 亚洲香蕉网久久综合影视 | 日韩欧美在线播放视频 | 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾 | 亚洲一区99| 欧美极品少妇videossex | 成人午夜在线 | 亚洲AV午夜国产精品无码中文字 | 日产精品卡2卡三卡乱码网站 | 国产精品美女久久久亚洲 | 西西人体自慰扒开下部93 | 成人无码A片一区二区三区免费看 | 久久亚洲一区二区三 | 午夜天堂视频 | 国产成人啪精品网站 | 99久热精品免费观看四虎 | 亚洲国产99 | 提莫影院AV毛片入口 | 国产一级持黄大片99久久 | 岛国在线免费观看 | 无码人妻一区二区免费视频 | 亚洲字幕成人中文在线观看 | 亚洲欧洲自拍拍偷综合 | 一千部毛片免费观看在线观看 | 穿靴子的猫在线观看 | 91在线免费观看视频网站 | 奇米影视欧美 | 国产成人精选在线不卡 | 99精品国产一区二区三区不卡 | 国产日本在线播放va | 久操视频免费看 | 四虎影院中文字幕 | 成人性生交大片免费看中文视频 | 91短视频版在线观看免费大全 | 久久久无码精品午夜 |