在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区久久 | 亚洲自拍偷拍视频网站 | 优优人体大胆啪啪私拍 | 久久久免费国产 | 91亚洲国产亚洲国产亚洲 | 中国少妇毛多水多 | 国产中文成人精品久久久 | 亚洲欧美日本a∨在线观看 男人下部进女人下部视频 免费看黄在线看 | 日本饥渴人妻欲求不满 | 狠狠的日| 内射气质御姐视频在线播放 | 一区二区免费在线观看 | 亚洲综合图片网 | 久久婷婷五月综合色99啪 | 在线观看一区视频 | 亚洲欧美日本精品 | 国产情侣激情在线视频 | 久久无码免费的A毛片大全 成人免费视屏 | 看免费黄色毛片 | 亚洲熟妇无码一区二区三区导航 | 亚洲人成网址在线播放 | tushy欧美在线观看 | 果冻传媒剧国产免费入口今日更新 | 色爱综合 | 亚洲激情第一页 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 国产日韩综合一区二区性色AV | 欧美激情一区二区久久久 | 欧美综合精品 | 日本爆乳无码中文字幕 | 狠狠爱亚洲 | 亚洲成aⅴ人片久青草影院按摩 | 日本精品中文字幕在线播放 | 国产美女高潮视频 | 日韩精品东京热无码视频 | 中文字幕一区视频 | 日韩国产91 | 麻豆网站在线观看 | 成年人在线观看视频 | 亚洲成av人影院在线观看 | 蝌蚪777|