我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产在线久 | 超碰在线94 | 亚洲欧洲成人精品AV97 | 午夜老司机在线观看 | 97色伦2视频在线观看 | 中文字幕av一区二区三区人 | 国产精品97色色 | 在线涩涩免费观看国产精品 | 精品国产一卡2卡3卡4卡新区 | 亚洲巨乳自拍在线视频 | 国产在人线免费视频精品 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽 | www.88av.com最新地址 | 国产12页| 国产在线榴莲视频导航 | 91久久久久久久久久久久 | 国产精品免费不卡 | 亚洲一区亚洲二区亚洲三区 | 精品无码中出一区二区 | 男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站 | 神马久久亚洲 | 午夜免费观看_视频在线观看 | 曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽 | 精品国产V无码大片在线看 伊人久久大香线蕉综合四虎小说 | 欧美国产综合欧美视频 | 免费人成在线视频无码 | 国产在线播放一区二区三区 | 国产美女无遮挡裸色视频 | 欧美一级毛片免费的视频 | 亚洲精品久久久久玩吗 | 亚洲天堂中文字幕 | 亚洲综合精品一区二区 | 中文日产幕无线码一区二区 | 中文字幕网在线 | 99国产精品国产免费观看 | 小荡货好紧好爽奶头大视频 | 精品久久久无码中文字幕边打电话 | 欧美一区二区三曲的 | 亚洲成人999 | 成人在线观看www | 天天做夜夜做狠狠做 |