xubin1985
級別: *
![]() |
今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電 換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了 然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上 可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了?,霉的啊,請問是怎么回事啊 求大俠 不行的話 我就換固態繼電器電路了 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你所描述的不清楚,讓我來猜測一下你的狀況 1,你的整流電路是三相半控橋或三相全控橋,半控橋就是三個可控硅三個二極管,全控橋6個可控硅。 2,你其中一個橋臂上的觸發電路壞了,用其它橋臂上的信號并聯過來。 是這樣的情況嗎? 如果是這樣是不允許的, 1,每個可控硅的觸發電路相互間是隔離的,你并聯的時候,會造成將高壓引到控制極。 2,即使你自己加了隔離變壓器在并聯也是不行的,因?yàn)槊總管子導通時間是不同的,你將它并聯,就會造成導通時間一樣而發生短路。 |
|
---|---|---|
|