樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产普通话一 | 国产精品视频六区 | 老司机福利av | 欧洲日本亚洲国产区 | 高清第一次出血欧美 | chinesemature老熟妇高潮 | 天天操天天睡 | 国产毛片一区二区三区 | 免费的日批视频 | 久爱精品| 99精品又大又爽又粗少妇毛片 | 91热国产| 天堂v视频| 亚洲777理论 | 在线中文字幕视频 | 一区二区三区免费观看 | 懂色av午夜一区二区三区蜜桃 | 国产精品无码一区二区三区免费 | a亚洲精品 | 粉嫩av一区二区在线播 | 高清无码视频直接看 | 一区不卡av| 国产精品爆操 | 娇喘抽搐高潮喷水A片免费观看 | 亚洲夜幕久久日韩精品一区 | 亚洲精品国产高清在线观看 | 韩国无码AV片在线观看网站 | 成年美女黄网站色大片免费软件看 | 日本午夜在线亚洲.国产 | 香蕉大美女天天爱天天做 | 亚洲精品中出 | 92精品国产自产在线观看481页 | a天堂国产 | 欧洲经典二三区 | 欧美亚洲国产日韩一区二区 | 女明星黄网站色视频免费国产 | 天天操夜夜操狠狠操 | 一级尤物 | 欧美精品一区二区三区手机在线 | 久久久精品波多野结衣AV | 国产香蕉一区二区在线网站 |