請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 国产做a爰片久久毛片a片 | xx另类性欧美 | 中国性孕妇孕交tv | 777奇米视频 | 成人avav | 激情丁香综合 | 在线不卡日本V二区到六区 午夜理论在线观看无码 | 欧美在线观看黄色 | 漂亮人妻被黑人久久精品 | 美乳在线播放 | 4hu四虎视频紧急入口 | 日本av网站 | 国产美女精品视频线免费播放软件 | 成年人在线观看视频免费 | 久久亚洲春色中文字幕久久 | 极品美女扒开粉嫩小泬 | 国产aaa一级毛片 | 亚洲a片无码精品毛片色戒 99在线热 | 国产又粗又猛又大爽又黄 | 久久激情五月 | 亚洲天堂字幕 | 97成网 | 日韩av最新网址 | 色人阁亚洲色图 | 国产内射999视频一区 | 91精品欧美一区二区三区 | 蜜桃成人 | 国产福利在线不卡 | 青娱乐在线视频播放 | xxxxx免费视频 | 免费看久久妇女高潮A | 国产精品都在这里 | 亚洲大片精品永久免费看网站 | 亚洲国产福利在线 | 毛片无遮挡高清免费 | 亚洲Aⅴ无码专区在线观看春色 | 欧美性一区| 欧美V亚洲V日韩V最新在线 | 国产精品永久免费在线 | 人妻丰满熟妇AⅤ无码区 | 欧美乱人伦中文字幕在线 |