以上各位朋友謝謝了,我的通訊程序做好了,只是看到設備上之前有的通訊沒有接終端電阻所以來這請教下大家,近距離原來可以不接。 新問題來了 臺達和三菱變頻器的功能碼是由兩個ASCII碼組成,比如03(讀狀態)就是傳送H30,H33,但海利普的說明書給出一個樣例是對01號變頻器寫入30HZ頻率,他以MODEBUS ASCII方式通訊,功能碼由 0 0 0 B B 8 這6個數組成,要傳送6個數?而三菱 臺達的只要傳送兩個數? 00BB8是對應30HZ頻率 這樣不是多占用了幾個寄存器? |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
徹底沉了 通訊問題 看看就走了 泡都不冒個 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
海利普變頻器 ASCII模式 通訊治療格式 如下 STX ADDR FUNC LEN DATA CRC END 起始 站號 功能碼 質料長度 數據 效驗 停止 對01號變頻器寫入30.00HZ頻率 3AH 0 1 0 2 0 2 0 0 B HB 8 3 7 CR LF LEN;質料長度 指D(n-1)....D(0)的長度 長度設定;1個word時等于3 1個byte或<1個byte時等于2 對01號變頻器寫入30.00HZ頻率 00BHB8是30HZ LEN怎么不是等待時間 質料長度? 求理解上句高手 |
---|---|
|