最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:42
樓主也是一知半解,常識性的問題也來征求大家的意見

主站蜘蛛池模板: 91久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久99 | 国产精品wwwwww | 黄色在线视频网站 | 国产一区二区精品在线观看 | 日本黄色免费网站 | 欧美人与拘牲交大全视频 | 久热导航 | 国产日产欧产精品精乱了派 | 精品国产午夜福利在线观看 | 国产精品一区二区女厕厕 | 国产熟妇搡BBBB搡BBBB搡 | 少妇xxx | 欧美va亚洲va日韩∨a综合色 | 青青草视频免费在线播放 | 91视频免费进入 | 国产成人高潮免费观看精品 | 男人吃奶摸下挵进去啪啪软件 | 亚洲精品久久久久不卡激情文学 | 爱爱爱视频免费看 | 亚洲天堂热 | 护士脱了内裤让我爽了一夜视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久老司机 | 成人学院中文字幕 | 特黄真人毛片免费观看 | 国产理论剧情大片在线播放 | 国产区图片区小说区亚洲区 | 欧美伦理大片 | 希岛爱理aⅴ在线中文字幕 伊人网视频在线 | 99免费观看视频 | 日韩一本之道一区中文字幕 | 免费啪啪小视频 | 老司机成人精品视频 | 久久九九免费视频 | 国产精品无码午夜免费影院 | 国产精品不卡一区二区三区 | 91精品国产综合久久久动漫百度 | av无码天一区二区一三区 | 日韩亚洲在线观看 | 亚洲国产成人精品无码一区二区三区 | 黄色大片视频 |