大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国内精品伊人久久久久AV一坑 | 人与性动交aaaabbbb | 精品国产乱码一区 | japanese国产乱在线播放 | 国产精品久久久久久网站 | 国产成人精品微拍视频网址 | 国产美女遭强高潮免费 | 五十路丰满中年熟女中出 | 韩国成人一区 | 粗壮挺进邻居人妻 | 国产又色又爽又黄的 | 中文字幕有码无码人妻AV蜜桃 | 久久激情五月丁香伊人 | 午夜精品久久久内射近拍高清 | 一级特黄特色的免费大片 | 欧美日韩亚洲a | 麻豆亚洲AV成人无码久久精品 | 国产午夜精品一二区理论影院 | 给我播放的视频在线观看 | 亚洲视频精品在线观看 | 国产精品久久毛片A片 | av毛片网 | 亚洲最大无码AV网址 | 激情在线播放 | 亚洲国产综合精品 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮 | 大片网站久久 | 国产国在线线免费费 | 91视频最新网址 | 欧美视频一区在线观看 | 7799精品专区 | 日韩人妻无码喷潮中出 | 999久久久精品 | 尤物久久av一区二区三区亚洲 | 日日噜噜夜夜狠狠久久波多野 | 久久青视频 | 中文字幕在线视频播放 | 国产三区四区在线观看 | 国内A级毛片免费观看 | 国产精品久久毛片A片 | 91部免费|