大家好~

小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?

或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?

再這先謝謝了!!

程式編寫如圖
bean429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 120 點
下載積分: 408 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2022-02-16
查看bean429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 21:12
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了

主站蜘蛛池模板: 国产福利无码一区在线 | 国产一区二区不卡 | 999久久久久久久久 欧美一级播放 | 天天操天天干天天曰 | 亚洲色无色A片一区二区 | 2019最新国产不卡a | 神马久久网 | 欧美成人一级 | 色网站视频在线观看 | 免费精品国偷自产在线青年 | 91精品久久久久久蜜桃 | 黑人干嫩模在线观看 | 久久逼逼| 僵尸启示录没删掉版免费观看 | 日本欧美日韩 | 国产亚洲午夜高清国产拍精品 | 久久99精品国产99久久6尤物 | 欧美激情在线一区二区 | 人人干人人搞 | 91xx在线观看 | 天天舔夜夜 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 日韩欧美亚洲国产成人综合网 | 办公室揉弄高潮嗯啊免费视频 | 少妇扒开腿让我爽了一夜 | 国内一区二区三区在线观看 | 精品国产一区二区三区成人影院 | 欧美一级夜夜爽 | 亚洲一区二区三区在线免费 | 蝌蚪自拍网 | 啪啪无码人妻丰满熟妇 | 99热精品视 | 131美女爽爽爽爱做视频 | 老司机午夜免费精品视频 | chinese中国女人高潮 | 无码吃奶揉捏奶头高潮视频 | 成年人在线视频网站 | 精品一区二区三区视频? | 国产尤物在线视频 | 一区二区欧美激情 | 免费麻豆视频 |