現有好幾臺電加熱設備用的是三相加熱管,萬用表2M檔測量絕緣電阻值為無窮大,但是一通電外部總電源漏電開關就跳閘。 現在我想請教的是,在不用空氣開關替換總電源漏電開關和加熱管的情況下還有其它方法沒?? 現在安監管控嚴!!車間必須配備漏電總開關!現在為這加熱漏電問題己經煩悶!! 還望路過的高人出出注意!!謝謝!!! |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
![]() |