如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4011(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-30
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4011(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-30
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 超碰最新网址 | 91老司机精品视频 | 内蒙古老熟女爽的大叫 | 国产50部艳色禁片无码 | 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂 | 裸体歌舞一区二区三区在线观看 | 亚洲欧洲日韩在线 | 国产老师开裆丝袜喷水视频 | 午夜剧场协和影视 | 国产福利精品一区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 国产一级精品免费看高清99 | 国产第91页 | 超碰免费久久 | 国产一级一国产一级毛片 | 久久伊人综合 | 国产网站大全 | 国产精品中文 | 91九色国产ts另类人妖 | 国内av网站 | 国产偷自拍对白在线视频 | 丰满人妻跪趴高撅肥臀 | 久久国内精品一区二区三区 | 国产精品久久久久精k8 | 欧美精品一区在线观看 | 高清不卡一区 | 美女裸体视频免费网站无毒不卡 | 国产精品久久久久久免费免熟 | 欧洲精品乱码久久久久蜜桃 | 欧美色呦呦| 日韩人妻无码一区二区三区久久 | 亚洲欧美综合精品成人网站 | 噼里啪啦在线视频免费观看 | 一夜新娘第三季高清免费观看 | 欧美黑人巨大精品一区二区 | 中文字幕网在线 | 国产无人区码卡二卡三卡 | 日本高清免费视频m免费 | 日韩欧美一区二区三区永久免费 | 天天看天天摸 | 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃 |