RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-05-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: xxx免费在线观看 | 国产日产欧产精品精乱了派 | 一区二区三区国产好 | 恋夜久久 | 久久精品在 | 中国少妇BBWBBW | 欧美成人A激情 | 国产voyeur精品偷窥222 | 国产精久久一区二区 | 性欧美13处14处破在线观看 | 欧美xxxx69hd| 91国在拍‖国语自产 | 中文字幕av无码不卡 | 欧美日韩国产在线一区 | 亚洲欧美激情另类 | 国产人澡人澡澡澡人视频 | 亚洲av中文无码4区免费 | 斗破苍穹在线看 | 黄页在线免费观看 | 久久黄色a级片 | 午夜熟女插插XX免费视频 | 国产午夜精品A片一区仙踪林 | 深夜视频一区二区 | 免费观看黃色A一级视频日本 | 亚洲一区91 | 国产精品性久久 | 91网站在线?看视频 在线一级 | xxxx网| 日韩亚洲在线观看 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 中文字幕成人av | 日本少妇无码精品12P | 好硬啊进去太深了A片 | 波波成人影院在线播放 | 狠狠亚洲超碰狼人久久 | 韩国无码AV片在线观看网站 | 蝴蝶中文综合娱乐网 | 日韩福利网站 | 精品国产第一国产综合精品 | 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 高潮喷水无码中文字幕 |