RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-24
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 我要一级片 | 女高中生自慰污污网站 | 日韩欧美一区二区三区永久免费 | 日韩精品无码一区二区 | 97夜夜澡人人爽人人模人人喊 | 国产成人av一区二区三区 | 色中色最新入口 | 老司机67194精品线观看 | 一级全毛片| 日韩日韩日韩日韩 | 国产精品av一区二区三区 | 国产交换配乱婬视频偷 | 亚洲av无码av另类专区 | 欧美亚洲另类视频 | 国产成人高清在线观看播放 | 午夜精品久久久内射近拍高清 | 成人免费视频中文字幕 | 亚洲另类欧美综合久久图片区 | 黑人干嫩模在线观看 | 久久综合干 | 亚洲成成熟女人专区 | 中国女人内谢69XXXXXA片 | 一区二区三区中文字幕在线 | 日韩一级片播放 | 看黄色片视频 | 欧美天天综合色影久久精品 | 黑人一级片视频 | 无码精品国产DVD在线观看9久 | 日产福利视频在线观看 | 亚洲VA999成人A片在线观看 | 91麻豆国产福利精品 | 一区二区三区精品视频免费看 | 国产精品自拍区 | 99青草 | 亚洲乱码国产乱码精品精小说 | 亚洲欧美日韩国产综合V | 狠狠狠狼鲁欧美综合网 | aⅴ一区二区三区无卡无码 免费无遮挡男女视频 | 蜜桃一二区| 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 免费黄色在线视频网址 |