樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 546 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-06-14
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 国产91久久精品 | 韩国三级大全久久网站 | 成年在线观看免费视频 | av第一区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频 | 午夜视频免费看 | 欧亚精品一区三区免费 | 99视频在线免费 | 粉嫩小泬久久久一区二区 | 超碰日日干 | 免费国产wwwwwww网站 | 毛片小视频 | 国产精品自在在线免费 | 天堂网在线WWW| 久久看免费视频 | 人妻无码一区二区三区TV | 五月花激情网 | 91av在线网站 | 最近中文字幕高清免费大全8 | 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 国产精品无码v在线观看 | 日韩免费无码成人久久久久久片 | 中文字幕仓人妻偷偷久久 | V一区无码内射国产 | 日韩吃奶摸下AA片免费观看 | 日韩在观看线 | 亚洲精品成人在线播放 | 国产国拍精品 | 无码伊人久久大杳蕉中文无码 | 一卡2卡3卡四卡精品免费网站 | 免费无码又爽又刺激激情频91 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 久久毛片视频 | 偷妻无码一区二区三区动漫 | 人与禽一级一级毛片 | 男人的天堂啪啪 | 欧美爱爱网址 | 国产日韩中文字幕在线 | 同性男一级毛片 | 国产高清在线免费观看 | 经典久久久久 |