小飛哥
級別: 探索解密
![]() |
如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。 [ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ] |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
比較便宜 樓主留言:我說的是伺服驅動器上的功能,一般不是都有這2種功能選擇的嗎 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般來說上位機都提供開極集輸出方式.如果有需要線性驅動傳送脈沖 需要特別了解,當然價錢也會比較貴 伺服當然都可接收兩種方式,但開極集方式速度一般最大只接收250khz 當要求精度高時需選用線性驅動傳送脈沖最大為4mhz 了解嗎 樓主留言:因為前面有一臺伺服控制設備絲桿有誤差,查了很久,最后把模式改為線性驅動誤差就沒有了。工程師說是因為線性驅動是24V的,集電極驅動是5V的,所以抗干擾能力強,可以這樣理解嗎?但是我太不明白,這樣的話,上位機的脈沖方式并沒有改變(臺達SXplc輸出); 而你的意思是關鍵在于傳輸?shù)男阅苌稀5绻}沖速度在250KHZ以下的話,二者的區別又在哪里呢?剛接觸伺服,望大師指點。。 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
不對喔線性驅動為DC5V工作電壓,開極集為DC24V才是 沒錯線性驅動抗干擾效果比較好,但相對價錢較高 上位機同一塊模組,一般來說開極集線性驅動只能選擇一項,況且兩種線路接法也不同,我不了解貴公司為什麼能這樣做 傳輸速度是精度關鍵,比方說20MM絲桿每一個脈波位移量為0.01mm,那馬達一圈是不是 2000脈波,馬達一圈3000轉 那要使馬達轉最高速度3000*2000/60=100khz/sec 如果一樣的硬體要使精度提高為0.001mm那是不是要1MHZ/sec 樓主留言:不好意思,前面是我搞錯了,是把線性模式改為集電極模式后,誤差就消失了。。。我問了電工師傅,只是改了參數,接線確實沒改。臺達PLC脈沖直接輸入到伺服驅動器的,那問題是在臺達PLC輸出的脈沖方式嗎?你說的線路接法是指臺達PLC內部線路嗎?也就是說臺達PLC內部是集電極輸出,所以用線性驅動反而有誤差的可能?(聽工人說是伺服驅動器從安川V系改為7系后這個問題才出現頻繁,但我查了二者的使用說明書,Pn200上的濾波器選擇參數選擇并沒有發生變化)。是不是我哪里理解的有問題呢? |
---|---|
|