277562975
蝴蝶
級別: 探索解密
![]() |
各位大師請教個問題,我公司現在用的是三菱Q系列PLC和三菱的觸摸屏GS2000。 各種軸的位置,速度等參數。大概500組。 現在客戶想要這個功能。每改一次數據,都要記錄下來,修改的哪個數據,修改時間,修改前和修改后的數據。 應該怎么實現? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
給你個方向 1.先規劃暫存器位置。( D約12000。不然裝SRAM卡) 2.將暫存器設定為"鎖存"。 3.只能儲存最後10組或20組。(500*20 = 10000) 4.剩下的就是程式編輯能力 D0 ~D499 ---目前執行參數 D500~D999 ----預修改新參數 M0 -----------------確定更新 M0 上緣觸發 D0 ~ D499 MOV D1000~D1049 ---舊資料儲存區 D500~D999 MOV D0~ D499 最好的方法還是---->傳到電腦;因為硬碟儲存空間相對PLC 幾乎是無限大。 |
---|---|
|