樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产精品无码AV一区二区三区 | 日韩av成人影院 | 91在线资源 | 粉嫩欧美一区二区三区 | 日本一道综合一本88在线 | 成在线人免费视频一区二区 | 国产一级做a爰片久久真人片男 | 久久久久久久久久免费高清 | 精品国产九九 | 亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021 | 久久最新网址 | 久久无码高潮喷水抽搐 | 特及毛片 | 国产黄色大片免费看 | 夜夜摸日日躁欧美视频 | 国产经典三级 | 国产品久久久久久噜噜噜狼狼 | JAPANESE国产中文在线观看 | 久久亚洲精品国产日韩高潮 | 亚洲精品第一国产综合麻豆 | 日本一级一片免费视频 | 成人区人妻精品一区二区三区 | 亚洲做爰日本做爰 | 国产第9页 | 午夜影视啪啪免费体验区深夜 | 99久久国产综合精品网成人影院 | 久久久之久亚州精品露出 | 在线视频观看你懂得 | 国产欧美日韩另类色视频云霸 | av一区在线播放 | 国产青榴社区91精品 | 日韩欧美视频免费 | 国产a免费一级视频 | 91精选日韩综合永久入口 | 日韩欧美在线免费 | 欧美国产日韩A在线视频 | 亚洲欧美日韩久久一区二区 | 91三级在线?看 | 国产精品自在拍一区二区不卡 | 成年人视频在线网站 | 国产精品女人网站 |