wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
![]() |
最近遇到一個項目5U帶4軸,用DSZR-X4-X0-Y0-Y4回原點,發現兩個問題,搜索回原點正反都行,就是碰到原點不停!還有就是DDRVI不管是正轉極限還是反轉極限碰到后,手動就不能運行DDRVI了!那位大師有經驗求指點!感謝! |
---|---|
|
daihdn
級別: 略有小成
![]() |
既然用5U的PLC,回原點干嘛還使用3U的指令呢, DSZR自動搜素原點功能的回原點指令,功能比較強大,需要配置相關的正極限和負極限和原點和近點DOG等感應器,有時候可能沒有那么多感應器,但至少有一個原點感應器和近點DOG感應器共用,最好是配3個感應器,正極限+負極限+原點/DOG 附件的程序只有2 個感應器,正極限+負極限也作為原點感應器,回原點的時候就需要用M501把負極限只作為原點感應器使用。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|