不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 公司有兩臺設備,都用的臺達PLC,型號不同。具體見照片。白色的那臺程序上傳下載正常。黑色那臺不管通訊怎么設置,一直報通訊逾時故障。所用筆記本和編程電纜都是同一套。筆記本是聯(lián)想G460,XP系統(tǒng)。編程電纜是USB-ACAB230。用的編程軟件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官網最新版。兩個編程軟件在黑色那臺使用時都是報同樣故障。不知道怎么處理了!大家給個建議! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
正因為有問題,所以把電源關了!上傳程序時肯定是上電了! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
自動偵測做了,搜不到端口! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
公共端接錯會導致通訊逾時?之前所有的動作都正常! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
中達電通具體的回答是:將通訊站號設為0時,是廣播通道,如果還不能搜索到站號,還是報通訊逾時,就只有送修! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
編程軟件都報通訊逾時,程序都看不到,哪知道有沒有密碼,只有上傳程序打開時提示有密碼才會解密吧! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
![]() |
ES2和觸摸屏通訊正常。目前用的編程電纜是RS232轉USB的。ES2的出廠日期是17年4月份的,會不會是廠家把通訊改成RS485的了?我準備買根RS485轉USB的編程電纜試試! |
---|---|
|