   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 国产人妻精品午夜福利免费 | 国产精品网站在线免费观看 | 人禽另类ZZZXXXCCC | 欧美成人r级一区二区三区 亚洲午夜无码久久 | 色啪影院| 国产精品午夜福利在线观看地址 | 亚洲宅男精品一区在线观看 | 久久精品超碰 | 国产亚洲视频在线观看 | 欧美激情一区二区在线 | 国产啊灬啊灬啊灬快好深视频 | 中文字幕一区二区三区四区在线 | 亚洲日本久久 | 一边摸一边做爽的视频17国产 | 国产第二十页 | 性欧美视频videos6一9 | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 国产亚洲AV人片在线观看 | 欧美一级色片 | 亚洲一区二区三区四区的 | 久久在线视频 | 国产精品亚洲色婷婷99久久精品 | 终极斗罗4第三季免费播放 色悠悠久久 | 在线免费观看视频a | 欧美成人二区 | 91短视频网站 | 色老头在线一区二区三区 | 无码精品国产一区二区免费 | 国产精品高潮呻吟久久久久久 | 越南女子杂交内射BBWXZ | 99精品国产免费久久久久久 | 亚洲国产成人综合精品 | 国产a三级4三级 | 国产成人免费a在线资源 | 年轻的秘书在线 | 久爱WWW人成免费网站 | 亚洲美女久久久久 | 国产精品久久久久久久泡妞 | 欧美久久免费观看 | 国产9区| 丰满美女冒白浆久久久久久久 |