各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 国模丽丽啪啪一区二区 | 亚洲中文久久精品无码浏不卡 | 亚洲欧美丝袜精品久久 | 日本亚洲色大成网站ww | 欧美日韩亚洲精品瑜伽裤 | 亚洲成熟少妇 | 亚洲成av人片在线观看无码不卡 | 日韩一区国产 | 亚洲视频高清不卡在线观看 | 亚洲国内在线 | 老师好湿好紧我要进去了在线观看 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠88 | 亚洲区激情区无码区日韩区 | 国产被窝福利一区二区 | 一区二区三区四区亚洲 | av在线免费在线观看 | 西西人体www大胆高清 | 欧美性精品220 | 韩日精品一区 | 亚洲xxxx3d | 啪啪精品视频 | 婷婷四房色播 | 中文字幕手机在线观看 | 亚洲熟女少妇一区二区 | 真人做爰高潮全过程毛片 | 亚洲图片小说在线 | 综合综合综合综合综合网 | 人妻天天爽夜夜爽一区二区 | 欧美精品亚洲精品 | 最近中文字幕高清免费大全8 | 国产一级一级国产 | 日韩综合网怡红院 | 国产成本人片无码免费 | 久久九九国产视频 | 中文字幕av久久一区二区 | 国产91精品入 | 福利中文字幕 | 亚洲精品自偷自拍无码 | 日韩三级一区二区 | 99青草| 国产精品久久久天天影视香蕉 |