wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 三菱PLC與臺達溫控器通信連接不上,程序是引用論壇前輩的作品http://www.whzxyy061.cn/read-gktid-1661924-page-1.html,請各位大師幫忙看看是啥問題,在此先行謝過! ![]() ![]() ![]() [ 此帖被wenliang在2022-09-18 12:43重新編輯 ] |
---|---|
|
一路生花
級別: 略有小成
![]() |
你不是要讀的么?怎么會用10H功能碼?建議還是看下站號基本設置看看有沒有問題
|
---|---|
|
一路生花
級別: 略有小成
![]() |
這個地址是H4097,意思是代表16進制下,輸入4097 ,不是1001,你應該還沒把手冊看懂
|
---|---|
|
一路生花
級別: 略有小成
![]() |
這個應該就是你只需要讀一個地址,寫一個地址就行了,讀1000H這個地址就是當前的溫度,寫1001H就是設定溫度,具體其他的功能你要按照你自己的要求來,后面的說明中的8000H這些應該就是報錯會出現這些代碼,根據這些代碼解決問題。 比如說你傳感器的型號用錯,這個溫控器上面應該就會出現8004H這個代碼
|
---|---|
|
一路生花
級別: 略有小成
![]() |
16進制就是用H來表示的,這個很常見的
|
---|---|
|