各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 93 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-06-24
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-04 15:54
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。

主站蜘蛛池模板: 日本精品αv中文字幕 | 国产高清精品亚洲一区二区三区 | 国产成人aaa在线视频免费观看 | 91网站链接 | 18成禁人看免费无遮挡动态图 | 亚洲另类无码一区二区三区 | 136fldh福利免费视频观看 | 国产精品98堂 | 女人精品| 国产午夜亚洲精品理论片大丰影院 | 人人看97| 出租屋勾搭老熟妇啪啪 | 66m6-6视频在线观看 | 丰满少妇乱a片无码 | 久久久久久久网站 | 亚洲成av人片在线观看无码不卡 | 超碰tv | 我想看国产一级毛片 | 亚洲欧美黑人深喉猛交群 | 日韩欧美在线观看免费 | 中文精品一区二区三区四区 | 国产亚洲精品久久久久久网站 | 成人亚洲欧美一区二区三区 | 国产AV无码专区国产乱码 | av日韩天堂 | 蜜臀AV无码精品人妻色欲 | 成年人快播 | 久久久久久久久久毛片 | 亚洲毛片在线看 | 天天操天天操天天操天天操 | 欧美精品一区二区三区涩爱蜜 | 永夜星河在线观看 | 四虎永久在线精品免费A | 亚州国产AV一区二区三区伊在 | 日本三级影院 | 国产精品乱码久久久久久小说 | 久久久九九 | av在线高清观看 | 一级免费看视频 | 国产日韩精品欧美 | 免费精品国产人妻国语三上悠亚 |