引用引用第2樓robert661122于2025-09-17 17:36發表的 :J71EIP91 模組的設定主要是在三菱的 PLC 編程軟體中進行,您需要先將模組插入到 PLC 的設定畫面中,然後在模組參數設定中調整其 IP 位址與子網路遮罩等連線參數,並選擇適當的連線模式(如輸入僅限)來完成設定,以確保模組能正確在 EtherNet/IP 網路上運作。 設定步驟:打開 PLC 編程軟體:啟動三菱的編程軟體,例如 MELSOFT IQ Works。插入模組:在導航視窗中找到 EtherNet/IP 裝置,選擇您的 RJ71EIP91 模組,並將其插入到 PLC 的配置中。設定模組參數:.......
引用引用第1樓快樂小學生于2025-09-17 17:19發表的 :這個模塊三菱代理能給你設定和使用方法。
引用引用第5樓sjm213于2025-09-17 22:36發表的 :官網資料MELSEC iQ-R EtherNet/IP網絡接口模塊 用戶手冊 入門篇MELSEC iQ-R EtherNet/IP網絡接口模塊 用戶手冊 應用篇這個模塊主要是有個FB庫,要找代理商要。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號