各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1307 個
    工控威望: 1464 點
    下載積分: 8010 分
    在線時間: 368(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-04-22
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕第5页在线 | 5060网8050午夜网| 爆乳无码中文字幕在线观看 | swag破解版 | 免费精品国自产拍 | 亚洲成年人网站在线观看 | 扒开女人内裤猛进猛出免费视频 | 国产精品久久久久久夜夜夜夜 | 欧产日产国产蜜网站 | 国产九精品国产动漫人物 | 国产主播一区二区 | 四虎tv| 182tv成人福利视频免费看 | 精品人妻无码一区二区三区三十路 | 年轻的秘书在线 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 午夜精品久久久久99热蜜桃导演 | 九九在线视频免费观看 | 高清乱码毛片不卡 | 爽妇色啪网| 第一136av福利资源导航 | 久久久久久久99精品欧美产片 | 日韩和的一区二在线 | 国产成人免费av | 黄色软件在线观看视频 | caoprom人人| 99精品欧美一区二区三区视频 | 美女一二三区 | 亚洲韩日在线 | av涩涩| 亚洲天堂岛国片 | 99re8精品视频在线观看 | 九九在线视频免费观看 | 在线日本欧美 | 成人亚洲性情网站www在线观看国产 | 中日韩av在线播放 | 6699私人影院 | 一区二区三区精品视频免费看 | 欧美在线不卡视频 | 91久久久久久久久久 | 亚洲最新在线 |