樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 成人国产亚?欧美成人?合网 | 一及黄色大片 | 日本熟日本熟妇中文在线观看 | 日韩一区二区三区在线免费观看 | 久久久涩涩涩 | 午夜精品一区二区三区福利视频 | www.youjizz在线 | 国内外免费激情视频 | 国产成人免费播放 | 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 日韩一级裸体免费视频 | 日韩乱码在线 | chinese中国女人高潮 | 天天av天天翘天天综合网 | 天天操夜夜摸 | 欧美va亚洲va日韩∨a综合色 | 中文av字幕| 天天操天天干天天爱 | 欧美国产韩a在线视频 | 特级黄色一级毛片 | avtt天堂网久久精品 | 久99久精品| 91高清影院 | 中文在线观看www | 粉色视频在线观看免费观看 | 中文字幕一区精品 | 女人爽到高潮免费视频大全 | 亚洲精品成人在线播放 | 欧美妇乱大交xxxxx | 日本成a人片在线播放 | 国产亚洲无| 国产欧美日韩精品一区 | 日韩精品视频在线观看视频 | 不卡高清AV手机在线观看 | 美女色站 | 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽 | 国产A级毛片久久久精品毛片 | 日本在线视频播放 | 在线高清视频免费观看视频 | 爽好久久久欧美精品 | 本土又黄又粗天天躁性爱视频 |