本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9386 分
在線時間: 9657(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 成人区人妻精品一区二区三区 | 久久国产精品99国产精 | 伊人第一页 | 天干夜天干天天爽自慰 | 新普新京亚洲欧美日韩国产 | 久久久久免费精品视频 | 伊人一级| 久久国产视频一区二区 | 久久99国产精品久久99果冻传媒 | www.77伦理bt.com | 国产区精品视频线二代 | 国产成人一区二区三区免费 | 国产午夜亚洲精品理论片不卡 | 国产∨亚洲V天堂无码久久久 | 欧美黄色免费视频 | 黑人30厘米少妇高潮全部进入 | 国产成人AV大片在线播放 | 芒果视频污污 | 老熟女草BX× | 越南毛茸茸的少妇 | 小13箩利洗澡无码视频免费网站 | 视频精品国内 | 亚洲性受| 99久久无色码中文字幕人妻蜜柚 | 精精国产xxxx视频第一次 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 国产综合色视频 | 国产精品高潮呻吟久久av免费动漫 | 男人天堂免费在线 | 久久亚洲私人国产精品VA | 国产综合精品在线 | 妙手房术在线观看 | 在线观看免费视频精品 | 在线观看麻豆 | 四虎影院在线免费观看 | 催眠极品YIN荡人妻合集H | 黑人啊灬啊灬啊灬快灬深 | 青青综合 | 国产人与动牲交毛长 | 久草在线中文888 | 国产欧美日韩一区 |