在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 好男人2019视频社区 | 日韩欧美视频 | 午夜a爱 | 少妇高潮惨叫久久久久久 | 宅男噜噜66国产精品观看 | 日本黄页网站免费大全 | 丁香色狠狠色综合久久 | 亚洲婷婷五月综合狠狠 | 久久久国产免费 | 黄色aaaa | 久久婷婷五月综合色中文字幕 | 久久这里只有精品免费 | 永久免费看A片无码网站宅男 | 国产成人精彩在线视频九色 | 色哟哟vip | 天天做天天爱天天综合网2021 | 欧美成人精品一区二区男人小说 | aiai在线| 成年人视频在线看 | 全黄特一级 | 亚洲欧美另类久久久精品2019 | 日韩视频一级 | 大陆av在线 | 91伦理片| 黄色大片在线视频 | 亚洲黑人精品一区在线观看 | 国产中文字字幕乱码无限 | 999久久久精品免费毛片 | 亚洲永久国产精品 | 久久午夜伦鲁片免费无码 | 啄木乌法国一区二区三区 | 不卡一区二区三区在线观看 | 亚洲日韩视频免费观看 | 波多野结衣免费一区视频 | 美女久久精品美女久久 | 男同大尺度GV在线观看 | 中国日本在线视频中文字幕 | 18禁黄网站禁片免费观看国产 | 亚洲欧美成人久久一区 | 天天天干 | 一性一交一伦一色一按—摩 |