我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 暖暖免费高清日本社区在线观看 | www.久久av| 一级毛片私人影院 | 久久久久久爱 | 国产亚洲精品免费 | 91插插插插插插插 | 国产亚洲精品日韩综合网 | 久久精品视频在线观看 | 免费人成视频在线观看播放网站 | 污黄网站在线观看 | 中文字幕在线免费视频 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 综合久色| 国产在线一区二区三区 | 欧美丰满大乳高跟鞋 | 中文字幕狠狠 | 欧美激情一区二区三级高清视频 | 亚洲免费在线观看 | 99re热视频在线 | 久久久久国产精品人妻AⅤ网址一 | 亚洲精品A片久久久久 | 第四色最新网址 | 少妇久久久久久久久久 | 国产一伦一伦一伦 | 性欧美ⅴideo另类hd | 亚洲一区二区三区国产 | 久久综合给合久久97色 | 1级片在线观看 | 午夜国产视频精品久久 | 日本888xxxx| 一几毛片 | 99草草国产熟女视频在线 | 天天操天天操天天干 | 激情另类小说区图片区视频区 | 爱射综合网| 久久精品日产第一区二区三区的功能 | 日本美女bb视频 | 亚洲VA中文字幕无码毛片 | 最新一区二区三区 | 亚洲国产精品隔壁老王 | 国产伦精品久久久一区二区三区 |