        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 成人亚洲性情网站www在线观看 | 人人射人人爱 | 最近免费中文字幕mv免费高清 | 成年美女黄网站18禁 | 大屁股熟女一区二区三区 | 西西人体自慰扒开下部93 | 暖暖av| 欧美日本韩国在线 | 一区二区三区欧美大片 | 精品乱码一区内射人妻无码 | 亚洲精品一页 | 免费看色网站 | 97久久精品人人澡人人爽缅北 | 欧美日韩国产经典色站一区二区三区 | 欧美网站大全在线观看 | 国产福利视频一区 | 亚洲国产精品无码专区影院 | 亚洲美女视频在线观看 | 无码专区中文字幕无码野外 | 中文字幕av无码不卡 | 一本色道久久综合狠狠躁邻居 | 日本一道综合一本88在线 | 不卡在线观看亚洲视频 | 中文av网| 日本最新免费二区三区 | 嫩草影院网站 | 人人爱人人澡 | 在线观看亚洲精品国产福利片 | 91蜜桃视频 | 91一区视频 | 女明星黄网站色视频免费国产 | 综艺向的生活第六季免费观看 | 欧洲熟妇大荫蒂高潮a片视频 | 俺来也俺去啦久久综合网 | 国产一区h| 精品视频国产一区 | 日本饥渴人妻欲求不满 | 亚洲日本va中文字幕 | 色aⅴ性欧美 | 国产成人亚洲精品青草 | 久久WWW成人看片免费不卡 |