我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清在线观看 | 国产精品黄网在线播放 | 国产欧美日韩在线 | 青久久久 | 69国产在线 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽 | 亚洲欧美日韩天堂一区二区 | 亚洲精品在线观看视频 | 未满岁18禁止在线WWW | 亚洲v国产v天堂a无码二区久久 | 久久亚洲精品国产精品果冻传媒 | 欧美younv娇小3—5 | 国产成人亚洲综合无码精品 | 在线成人看片黄A免费看 | 日韩久色 | 欧美三级午夜理伦三级 | 俺たちの熟女纱香60歳 | 日本一区二区三区四区在线观看 | 大青草久久久蜜臀av久久 | 日本黄色高清片 | 18禁美女黄网站色大片免费看 | 国产呻吟对白刺激无套视频在线 | 日本三级香港三级人妇少妇 | 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 成年人国产网站 | 蜜臀va亚洲va欧美va天堂 | 国产AV尤物一区二区三区 | 98版还珠格格免费观看 | 69久久99精品久久久久婷婷 | 成人无码一区二区片 | 免费国产无遮挡又黄又爽 | 麻豆传媒在线观看视频 | 国产欧美精品一区二区三区介绍 | 久久国产精品99精品国产 | 中文字幕中文字幕 | 99久久精品自慰喷水 | 嫩草影院网站 | 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 天天操妹子 | BGMBGMBGM欧美老妇 | 国产一级毛片视频 |