18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 20:34
那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,應該用60A以上的.
z123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 111 點
下載積分: 2560 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2014-04-02
查看z123456789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 20:36
是不是啟動電流大 時間短
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-04-15
查看ngch的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-23 20:38
我個人觀點是:接觸器選型不合理。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-23 20:41
加大接觸器
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8296 個
工控威望: 10430 點
下載積分: 21218 分
在線時間: 3091(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-05-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-23 20:55
40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-23 21:03
引用
引用第5樓guochunyi于2011-05-23 20:55發表的  :
40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。

18.5KW的電機三角星運行時電流只有20A嗎?
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1002(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-05-18
查看1120795098的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-23 22:48
40安沒問題啊。應該是切換的問題吧。
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2025-03-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-23 23:26
應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-24 02:22
引用
引用第3樓ngch于2011-05-23 20:38發表的  :
我個人觀點是:接觸器選型不合理。

接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-24 09:49
是不是起動時間過短了?
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-24 10:33
將主接觸器的進線與三角接觸器的進線并聯。

主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区四在线播放 | 日本一道综合一本88在线 | 卡一卡2卡3卡4精品乱码免费 | 久久一区欧美 | av在线播放中字 | 23部禽女乱小说内裤畸情视频 | 亚洲av无码久久寂寞少妇 | gogogo高清在线播放免费观看 | 水蜜桃成视频人在线播放 | 尤物网址在线观看 | 欧美乱码一区二区 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 韩国av片在线观看 | 日韩免费网站 | 班花在教室伦流澡到高潮视频 | 99黄色片 | 国产精品久久久aaa 黄色录像一级片子 | 欧美一区二区 | 久久免费观看少妇a级毛片 欧美成人精品一区二区男人小说 | 免费人成视频在线观看播放网站 | 日韩淫视频 | 亚洲AV无码成人精品区一区 | 日韩美av | 无码专区—VA亚洲V天堂 | 日本在线看片免费大黄 | 久久99国产精品久久99果冻传媒 | 国产福利第一视频在线播放 | 夜夜澡人摸人人添人人看 | av网站一区二区 | 日韩和的一区二在线 | 国产成人一区二区三区在线 | 奇米影视一区二区 | 国产香线蕉手机视频在线观看 | 久久精品久久久 | 日本少妇精品亚洲第一区 | 人人澡人人爽欧一区 | 欧美亚洲国产日韩一区二区 | 日本三级欧美三级人妇视频黑白配 | www.久热| 乱码午夜-极品国产内射 | 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡 |