請教電磁流量計和電動閥的先后次序,流體的上游側是先經過電動閥,再經過流量計?

還是先經過流量計,再經過電動閥?

還是2者的順序沒有關系,沒有硬性規定?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8964 個
工控威望: 8659 點
下載積分: 16911 分
在線時間: 5356(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-14 09:21
個人認為:實際運用種兩種情況都有
          但最好是先經過電動閥,再經過流量計?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5166 個
工控威望: 7526 點
下載積分: 162256 分
在線時間: 3245(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-14 09:25
我認為流量計和閥誰前誰后本身應該是沒有關系的。
但一般系統應該是原料--泵--流量計--閥--出口這樣的順序。
不是非要把流量計放在閥的前面,而是因為,把閥放在距離出口比較近的地方好一些。
因為若是從閥到流體出口之間管道過長,那么你怎么保證之間的殘余流體能夠排除干凈?那么計量再準確又有什么用處?
并且,在流體先經過閥在經過流量計的情況下,若是在流量計達到流量后閥關閉了,那么閥到流量計之間的流體是不應該再排出的,但能夠確保嗎?因為一般流量計都是靠流體流動才能正常計量的,那么必須保證流體在流量計的入口有一定壓力,閥關掉了,之間的壓力并沒有立即卸掉,在壓力逐漸變小到0(假設)的過程中排出的流體,顯然也讓計量變得沒有意義了。
所以,為了保證計量的精確性,應該把流量計放在閥的前面。閥放在距離出口最近的地方。
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-14 09:43
2樓的分析很透徹!學習了!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 919 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-14 19:02
流量計安裝在閥前,主要考慮閥的動作引起流體的不穩定,造成計量的不準確。關鍵在于流量計前后的直管段。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
ctgdcs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 196 點
下載積分: 817 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2025-01-22
查看ctgdcs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-19 21:47
我認為流量計應該裝在進口并且保證流量計前面有8倍管道直徑的直管長度,后面有5倍管道直徑的直管長度,電動閥裝在出控側。
kks01
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kks01的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-20 09:39
引用
引用第2樓sjm213于2008-03-14 09:25發表的  :
主站蜘蛛池模板: 免费女人裸体视频无遮挡免费网站 | 国产重口老太和小伙乱 | 亚洲在线一区二区三区 | 中国少妇xx| 日本亚洲一区二区三区 | 人人干日日 | 欧美精品一国产成人综合久久 | 欧美极品一区 | 久久久国产毛片 | 日韩极品一区 | 国产精品劲爆视频 | 少妇一级淫片免费 | 国产在线更新 | 午夜福利亚洲精品无遮挡 | 污香蕉视频在线观看 | 中文日产乱幕九区无线码 | 久久人成 | 超清精品丝袜国产自在线拍 | 少妇人妻H好紧 | 韩国三级大全久久网站 | ass白俄罗斯大肥妇pics | 国产精品视频一区二区三区无码 | 一区二区狠狠色丁香久久婷婷 | 老熟女亲自上阵泻火视频 | 手机看片久久国产免费 | 麻豆入口 | 黄a大片| 午夜久久影院 | 欧美a免费 | 国产91对白叫床清晰播放 | 成人免毛片| 91茄子在线观看入口 | 国产成人无码A区视频 | 亚洲高清免费看 | 欧美群妇大交群 | 欧美成网站| GV在线网站 | 欧美潮喷videosvideo | 亚洲成在人网站av天堂 | 伊人久久五月丁香综合中文亚洲 | 国产又粗又黄又爽又硬的软件 |