想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
xukuncool
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 206 點
下載積分: 845 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2021-01-21
查看xukuncool的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 15:35
使用PNP型,西門子的用的都是PNP型的;
樓主留言:
謝謝
chenanhui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2939 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2021-08-21
查看chenanhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-28 18:18
西門子S7-200可以是NPN、PNP的,公共端接法相反
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-28 18:26
NPN、PNP都可以的
ke236818428
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2019-07-08
查看ke236818428的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-29 13:28
PNP NPN
a782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 327 點
下載積分: 11425 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2013-03-24
查看a782281242的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 19:44
    
love_fc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2020-07-19
查看love_fc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-18 12:52
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-05
查看my_omron的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。已經說得很好了,沒必要再糾結了!
foreverxun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foreverxun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 20:52
6樓說的很棒呀
lizigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2022-08-22
查看lizigang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-24 16:49
pnp型
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-02
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-24 19:34
引用
請問這位朋友,在一組里既有NPN用法又有PNP有何不可?
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-24 20:19
其實多數plc輸入端都沒有pnp和npn區分的,要看公共端接的是+24v還是0v。輸出端是有規定的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产91网 | 亚洲国产精品一区二区久久a片区 | 欧美日韩一区二区在线视频 | 久久91精品国产91久久久 | 国产在线久久久 | 久操国产在线 | 暖暖视频免费高清日本 | 手机看片久久国产免费 | 免费看欧美成人A片无码 | 成人黄色免费在线视频 | 精品bbwbbwbbwbbwbbwbbw | 欧洲美熟女乱AV亚洲一区 | h网站在线播放 | 一本无码人妻在中文字幕免费 | 亚洲热热色 | 真实国产老熟女无套中出 | 成人欧美在线 | 日本在线看片免费人成视1000 | 亚洲精品无人区 | 啊啊av | 国内高清A自拍视频 | 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | 亚洲女人网 | 国产xo在线播放视频 | 欧美A级国产免费aa片 | 91桃色在线看 | 亚洲精品久久久久午夜福禁果Tⅴ | 亚洲AV天天做在线观看 | 村女艳史理伦一及毛片 | 九九精品国产亚洲AV日韩 | 四川少妇BBB凸凸凸BBB按摩 | 日日大香人伊一本线久 | 欧美在线一二三区 | 国产成人精品日本亚洲18 | 日韩城人网站 | 国产性插| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 国内色视频 | 中文字幕一区视频 | 人妻少妇邻居少妇好多水在线 | 国产av无码亚洲avh |