哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
![]() |
各位請問一個事情: 國內的電機參數一般都是~380V ,50HZ的情況下使用,F在的問題是 我有一臺1.5KW ~380V 50HZ的電機,發到臺灣去。 那邊的工業用電是 ~440V 60HZ 請問這樣的工況下: 1、電機會不會燒掉? 2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了? 我現在要不要重新發貨呢 |
---|---|
|
xyyxb
級別: 探索解密
![]() |
把臺灣的工業用電規格搞清楚,他們一般是220V三相60HZ,所以你的電機應無大礙 |
---|---|
|
651290365
級別: 略有小成
![]() |
沒關系的,正常的是正負百分之十的誤差是可以的,我們日企的,就是這樣用,沒關系的,用了十幾年了 |
---|---|
|
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
![]() |
這家工廠的是440V 60HZ的 我的技術協議在這呢。 暫時決定還是換電機。畢竟那邊去一次不容易,設備壞了的話讓我們去人售后服務很麻煩! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
1、電機會不會燒掉? 燒掉是很有可能的。如果現在沒有燒掉,至少會影響電機正常使用壽命。建議使用變壓器或者電抗器。 2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了? 是的。 |
---|---|
|
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
![]() |
樓主不錯嘛,設備都賣到臺灣去了。 ![]() |
---|---|
|