第一次用變頻器,麻煩大家了:
有一臺4kw電機,工作流程如下:工作約10-20秒,之后停止1分鐘左右,然后繼續工作10-20秒,再停止,如此循環。
在工作幾輪之后有可能停止一段較長的時間。
本來是想帶接觸器的,但由于工作時間短,可能帶接觸器不合適吧?
直接用空開+變頻器+電機應該沒有問題吧?
謝謝!
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-09-20
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 23:20
可以呀。我都這樣用的
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-20 07:07
變頻器規范用法直接接電機,通過接觸器接電機的話,變頻器容易誤報警(缺相)。你這些要求直接用一個小PLC來控制不就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8963 個
工控威望: 8657 點
下載積分: 16902 分
在線時間: 5355(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-09-21
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 09:27
空開+變頻器+電機,可以的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-20 10:10
嗯,謝謝大家了。
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2025-09-02
查看cmsn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-20 14:21
VFD-CP2000系列變頻,內置了PLC。這樣就很方便了。
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-07-18
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-20 18:56
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-09-04
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-20 21:08
不需要調速的話用離合器都可以。
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-21 00:31
引用
引用第6樓liu1980于2013-06-20 18:56發表的  :
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。

肯定是要調速的啊,不然整個變頻器干嘛呀。
微創工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-07-22
查看微創工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-21 07:05
我覺得用PLC+變頻+接觸器可以,因為4KW電機加減速有可能十秒左右,那樣直接頻繁啟動變頻不好,應該用PLC控制接觸器啟動停止,系統開機就自動開啟變頻器,這是我個人的觀點,不知道你這個設備做什么用的。

主站蜘蛛池模板: 美国一级大黄一片免费中文 | 天天翘av| 91短视频网站 | 午夜福利理论片在线观看 | 97se亚洲综合自在线尤物 | 亚洲欧美婷婷五月色综合麻豆 | 91传媒在线| 欧洲精品亚洲精品 | 最近更新中文字幕手机版 | 亚洲高清在线免费 | 亚洲自拍首页 | 日本综合精品 | 亚洲精品午夜无码专区 | 人人澡人人澡人人看添AV | 中文字幕国内精品 | 欧美日本美女操穴视频 | 一级真人毛片 | 欧美精品亚洲 | 亚洲色无码a片一区二区麻豆 | 朝鲜美女黑毛bbw | 99在线国产视频 | 成熟女人毛片www免费版在线 | 久久精品国产亚洲AV未满十八 | 香蕉狠狠爱视频 | 国产一国产二国产三国产四国产五 | 97无码免费古代 | 色诱久久av| 亚洲一区在线曰日韩在线 | 久操视频在线 | 91se在线看片国产免费观看 | 日本大片免A费观看视频三区 | 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃 | 极品美女一级片 | 日本乱码卡一卡二新区不卡 | 野花社区免费观看视频高清 | 中文字幕在线观看1 | www.成人黄色| 蜜臀人妻精品一区二区免费 | 老司机午夜免费精品视频 | a级毛片免费观看在线 | 精品一区二区三区在线观看 |