樓主  發表于: 2016-03-03 22:10
現在有個案子,想了很久都沒想到解決方案,希望各位大師給點指導!
謝謝了!
具體要求:
1、轉盤有40工位,用普通馬達帶離合控制;
2、轉盤直接連接絕對型編碼器;
3、轉盤若干測試工位,有測試NG則到指定工位排除;
現要求要用編碼器與NG信號連接,將NG產品排除掉!
簡單的說,13號是NG的,則13號轉盤轉到排除位則排除!
具體可以參考下圖片!
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-05-27
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 07:42
唉  昨天都告訴你了  還是發個圖片給你看下吧
我這程序 是工站走一次 數據移一位  你用編碼器的 話 就算好 走了多少次  然后 之后整體移多少位
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-26
查看huamantang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-04 09:10
同意一樓的觀點,NG后記錄,然后開始移位,移到排除位,觸發排除。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-04 10:04
這個都不是問題咯,,好解決,,樓主這個設備沒精度的么40個工位,,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 868 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-05-09
查看1935807118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-04 10:10
普通馬達帶離合?估計還有剎車吧!這精度可以想象得到,為什么不直接用伺服馬達拖動呢?
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-04 10:12
移位指令
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39298 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-04-29
查看cbk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-04 20:11
各位,可能是沒有說清楚!
作業員在停機或者停電的情況下可以手動轉動轉盤,此時就沒有條件觸發移位指令了!只能用數據轉移,就是這個數據轉移不知道怎么跟編碼器聯系!
謝謝各位的熱心幫忙!
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-04 22:29
ng....標記……n工位不工作,n工位工作
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-05-27
查看小八哥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-05 07:40
停電情況下轉了轉盤 你再次上電的話  編碼器的位置也跟著變了啊 然后根據你位置變了多少 數據移幾位就可以了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-05-27
查看小八哥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-05 07:45
至于NG還是OK    我前面發的數據 1到8工站就是D1001到D1008  1的話就是OK  0的話 就是NG  工站啟動前 先判斷是1還是0
1的話就工作  0的話 就跳過 到最后分辨工站的時候  0的就NG
樓主留言:
真誠感謝!
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-03-05 09:23
邏輯位偏移啊,我之前做過一些客戶,這種多工位的要么直接用伺服,要么用的分度盤。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-07 08:07
用絕對值編碼器
以256bit計算,256/40=6.4→也就是說每位移6~7bit位置變動一個工位
當NG發生時,紀錄NG產品絕對值,並判斷→假設排除NG位置為10公位則6.4*10=64
也就是位移64bit時進行排除動作,若排除位置編碼器值,趨於不穩狀態,則可使用比較指令><來進行輔助判斷
這樣就不怕作業員亂轉轉盤了!!!
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 国产成人精选在线不卡 | 国产av巨作情欲放纵 | 久久久人人人婷婷色东京热 | 国产ts人妖系列高潮 | www视频在线免费观看 | 亚洲AV午夜国产精品无码中文字 | 韩国免费a级毛片久久 | 欧美一区高清 | 91精品国产aⅴ | 中国黄色网页 | 国产毛片一区二区三区 | 中文字幕人妻日本无码 | 误杀2在线观看 | 暖暖av | 99在线热 | JAPANESE国产中文在线观看 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 久久伊甸园 | 国产精品入口免费视频 | 亚洲国产精品精 | 中文字幕乱码高清免费网站 | 午夜熟女插插XX免费视频 | 人人妻人人澡人人爽国产 | 日批视频免费播放 | 啪啪自拍视频 | 久久精品免费 | 亚洲蜜臀av乱码久久精品 | 国产精品自在拍首页视频8 每日更新av | 国产日韩亚洲精品 | 亚洲V欧美V国产V在线观看 | 精品久久久一二三区 | 亚洲超碰97人人做人人爱 | 亚洲成色A片77777在线麻豆 | 国产乱人伦AV麻豆网 | www.av蜜桃 | 中国日本在线视频中文字幕 | 久草在线公开视频 | 被夫の上司に犯中文字幕 | 亚洲hd | 欧美激情一区二区在线 | 国产a免费 |