久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 368 點
下載積分: 58904 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-07-19
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 99305 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-07-18
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-16
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-16
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3899 個
工控威望: 4354 點
下載積分: 145934 分
在線時間: 6719(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-19
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10532 分
在線時間: 3587(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-19
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10069 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-18
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了。
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1438 個
工控威望: 11734 點
下載積分: 6824 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-07-08
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国色精品无码专区在线不卡 | 草草在线观看 | 国产精品综合二区 | 69式高清视频在线观看 | 欧美不卡一区二区 | 真实国产乱啪福利露脸 | 国产丝袜在线观看一区 | 中文字幕你懂得 | 无码av亚洲一区二区毛片 | vr视频高清3d羞羞的铁拳 | 少妇扒开腿让我爽了一夜 | 欧洲中文字幕在线观看 | 国产无吗毛片 | 久久亚洲一区二区三 | 天天操天天摸天天射 | 日本xxxxxxx18—19 | 少妇秘书调教在线91 | 狠狠丁香 | 欧美高清在线观看 | 91精品国产综合久久久久久久 | 友田真希中文字幕在线视频中 | 99国产精品人妻无码久久久网站 | 亚洲香蕉成人AV网站在线观看 | 欧美成年网站 | 精品成人久久久 | 亚洲欧美日韩在线一区二区三区 | 大香伊蕉AV在人线国产 | 亚洲AV无码成人精品区一区 | 久久女同互慰一区二区三区 | 在线观看免费自拍亚洲 | 一级尤物 | 少妇黄色| 国产短视频在线观看 | 国产成人一区二区在线 | 久一在线视频 | 亚洲多毛妓女毛茸茸的 | 久久久久久久波多野结衣高潮 | 男人边吻奶边挵进去成人网站 | 免费看黄色a级片 | 午夜免费大片 | 超碰在线18 |