三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1065(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-04-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-29 12:24
建議加422-BD
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 430 點
下載積分: 10616 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-05-09
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-29 20:05
同意樓上的建議
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-04-10
查看zhong1946的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-30 21:04
玩過FX2N、1N的485BD板,都很煩人,與變頻器,返回的數據出錯的機率蠻大。后來換3U的,那才叫穩定。
清風1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 245 點
下載積分: 11411 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2025-04-18
查看清風1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-30 21:11
參數---PLC系統設置    試下
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2859 個
工控威望: 3631 點
下載積分: 3546 分
在線時間: 3821(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-30 21:19
好像FX1S不支持擴展通訊口,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-11-02 08:49
你嘗試一下兩線制可不可以       PLC參數設置為專用協議  通訊參數看情況設值   不可以的話打給三菱客服
qinliang998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 155 點
下載積分: 28403 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2018-01-10
最后登錄: 2022-09-06
查看qinliang998的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-11-04 22:48
選擇 專用協議通訊      速率 9600   E   7    1     勾485  和效驗   格式1
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-04-30
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-11-06 11:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
重新編輯了圖片,增加HMI設定圖片和PLC通信參數圖片;以及通訊線的圖片。
有個疑問:在威屏HMI中如果選485模式就只能用COM2口,如果變成COM1口就自動選成232模式了,是這樣嗎?
連接后屏出現錯誤警報:PLC無響應。PLC上485-BD模塊沒有LED亮或閃爍。什么反應都沒有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3455 個
工控威望: 20994 點
下載積分: 32930 分
在線時間: 1797(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-05-12
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-11-06 12:38
9600試一下。雖然說三菱的編程口波特率是自適應,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zht1994612
承接三菱PLC編程,非標設備制圖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2025 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2023-01-10
查看zht1994612的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-11-06 13:40
買一塊422BD板就就解決了,簡單實用
承接三菱PLC編程,非標設備制圖 電話/微信18938931477
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 中文字幕av久久一区二区 | 欧美丰满少妇xxⅹ | 亚洲国产成人A精品不卡在线 | 国产在线第一 | 91精品国产人妻国产毛片在线 | 韩日一区二区 | 欧美日日骚 | 国产网站大全 | 中文天堂在线观看视频 | 99视频国产在线 | 日日躁夜夜躁狠狠躁超碰97 | 国产精品入口免费视频 | 两根一起进3p在线观看 | 台湾一级毛片永久免费 | 国产成人啪精品午夜小说 | 无码国产精品久久一区免费 | 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛 | 中文字字幕码一二三区 | 亚洲AV午夜精品一区二区三区 | 国产精品玖玖玖9999 | 忘忧草在线影院www日本 | 亚洲a视频| 怡红院性 | 麻豆伦理视频 | 亚洲天堂久久综合 | 国产黄色一级片视频 | 国产麻豆精品视频一区二区 | 欧美黄视频| 午夜免费片 | 国产福利酱在线观看萌白酱JK | 午夜时刻免费实验区观看 | 欧美日韩亚洲成人 | 国产在线视频网站 | 久久久久中文字幕 | 999免费观看视频 | 精品无码乱码av | 国产一级毛片国语普通话对白 | JIZZ中国JIZZ在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线人成 | 久久久久99精品成人片 | 美女网色 |