樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-16
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-17
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1553 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-18
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-17
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-17
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1553 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-18
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 684 點
下載積分: 3584 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-06-18
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-17
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 91精品国产91久久久久久蜜臀 | 国产剧情亚洲福利 | 日本黄站免费视频 | 中文字幕无码人妻少妇免费视频 | 午夜激情视频在线 | 国产剧情资源在线视频 | 伊人情人综合网 | 成人免费xxxxx在线观看 | www.四虎精品 | 深夜免费网站 | 人人香蕉 | 一区二区三区四区乱视频 | 天堂а在线中文在线新版 | 偷拍自拍在线视频 | 97超碰福利久久精品 | 东北妓女口爆吞精毛片 | 性福利视频| 亚洲中文字幕无码AV | 日本一区二区三区四区高清视频 | 黄色a级网址 | 中文字幕亚洲无线码a | 伦伦影院午夜理论片 | 久久日韩精品一区鲁大师 | 日韩在线一二三 | 成人毛片无码一区二区 | 国产A级毛片色咪味 | 少妇与大狼拘作爱性A片 | www免费视频com | 久久久久久久久久一级 | 最大av在线 | 国产高欧美性情一线在线 | 1区2区3区在线观看 日韩综合一区二区 | 久综合色 | 性xxxxfreexxxxx欧美牲交v | 久久精品96 | 日韩每日更新 | 亚洲av久久无码精品影视 | 国产91手机超清在线 | 亚洲精品综合在线观看 | 免费无遮挡男女视频 | 日本黄色网址大全 |