菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
![]() |
匯川的伺服干擾確實是很大,復議6樓、7樓大佬意見,補充1點,樓主可以驗證一下,原點和限位傳感器換靠譜一點的品牌,比如IFM、SICK之類的,最次用松下的,試試看,因為理論上干擾的指示信號而已,并不影響24V供電,樓主如果解決了問題,請反饋一下,我也很好奇,是什么原因 ![]() |
---|---|
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
1檢查接線,不要內部電源和外部電源混用,2檢測接近開關極限NPN和PNP接線不一樣。估計你是第一個燒的。 |
---|---|
|
張坤濤
級別: 探索解密
![]() |
我也用了很多匯川伺服,沒碰到類似情況。你試下在光電電源線那里串個萬用變,觀察下電流,,看下是不是伺服運行的時候電流突然變大(燒光電無非是電流過大),同時也看下光電兩端電壓。之前有碰到過客戶那里雷雨天,在打雷的時候一下壞了好大一批光電,品牌是歐姆龍的 ![]() |
---|---|
|
tivian6699
級別: 正式會員
![]() |
或許是感應電壓太高了,電機線和傳感器線分開穿管呢?另外伺服和電機嚴格接地,保證接地效果 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個多半是電源或共地引起高壓脈沖燒毀的,你可以用伺服內部電源試試,如果還是燒,那問題絕對出在布線上面。 |
---|---|
|
yiyi5138
級別: 家園常客
![]() |
第1.獨立光電及開關。看一下波形,是否有雜波?可以看出有干擾。還是線的問題, 弟2:排除了以后,是否是接口有問題。更換驅動器 |
---|---|
|
feifei23728
級別: 略有小成
![]() |
導軌行程和原點感應,你用什么傳感器,還是直接用絕對值原點設定? |
---|---|
|