感謝樓上二位的討論!
我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-27 09:57
加裝自動功率因數控制器,及防爆型電容器
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-31 16:37
因設備加載卸載時間較短,采用變頻器效果會很好,不但能改善功率因數,還有直接的節能效益。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-31 20:14
你的意思是說就是電機啟動的那十多秒才下降的嗎?啟動完之后又恢復正常了吧?是不是這樣?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-08-01 23:12
單電機補償,電容器用接觸器控制,接觸器用一個時間繼電器控制錯過,總補償柜的補償時間如何?
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8294 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2025-03-06
查看zhang456的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-08-02 11:21
用變頻器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-08-02 12:58
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-08-02 17:46
來支持一下
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-08-02 22:58
很深奧 學習 學習
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-08-04 11:40
回16樓:
我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合成人在线 | 久久久久久久穴 | 粉嫩av国产一区二区三区 | 午夜男女爽爽爽免费播放 | 欧美午夜刺激影院 | 亚洲无av码在线中文字幕 | 亚洲国产成人精品久久 | 国产互换人妻好紧hd无码 | 日韩在线看片 | 国产精品欧美久久久久久日本一道 | 红杏出墙记 | 日日操夜夜摸 | 奇米网四色 | 干美少妇视频 | 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区 精品一卡2卡三卡4卡免费网站 | 久久久久亚洲一区二区三区 | 无码孕妇孕交在线观看 | 99视频在线观看地址 | 国产最顶级的黄色片在线免费观看 | 国产精品一二三区视频 | 国产亚洲免费观看 | 在线免费观看一级片 | 国产在线久久久 | 麻豆亚洲高清无矿砖码区 | sao货调教扇巴掌sm粗口视频 | 国产特级片 | 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆 | 亚洲日韩一区二区 | 欧美在线视频免费看 | 天天躁天天操 | 午夜欧美日韩精品久久久久久 | 日韩av成人在线观看 | 国产在线视频欧美一区二区三区 | 免费aa看看看看看 | 久热中文字幕在线 | 亚洲大香线伊人婷婷五月 | 女人全身裸体一级毛片 | 黑人艹逼视频 | 91久久嫩草影院一区二区 | cijilu最新地址24小时 | 一区播放 |